vyga> as jau n kartu rasiau kad sitas variklis ant vienfazio nejungiamas! tik trifazis, o zvaigzde yra lengvesnis rezimas, o trikampis - sunkesnis rezimas. Paziurek ten salia variklio yra kontaktoriaus foto, pajungtas ant trifazio, tik tas fazes kazkaip sustrai sujungia, kad is 15 A pasidaro 27 A, ir nelaiko kirtikliai, todel galia reiks kelt...
Dabar viskas aisku,jungi tik zvaigzde, nes aiskiai parasyta 380v zvaigzde, o 220v trikampis ,teisingai jis i vienfazi tinkla nesijungia, bet buna trifazis kur tarp faziu 220v(anksciau esu minejes) uz savo zodzius garantuoju 100% ,juk neveltui turiu elektriko specialybe.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

nepyk, bet tu pats nesupranti.... jungiasi trifaziai varikliai prie 220, tik reik daugiau amperu .

pakeles galia, sudeginsi varikli.... as jau viena esu taip patvarkes, pieno siurbli pajungiau taip kaip tu nori jungt, ir neliko variklio :lol::lol:

skolinto :(:(

na nzn koks buvo variklio tipas, bet tokiu zvaigzde-trikampis tipo varikliu maciau ir parodoj (jei buvai ten kur skalde malkas ir pan.) , ir tikrai ten ne ant vienfazio pajungtas, o viska reguliuoja automatika, arba kontaktoriai.

100_4429.jpg

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

ismok skaityti kas parasyta lenteleje, 230V trikampiu jungi / 400V arba 380 V jungi zvaigzdute , 1420 apsuku per minute (cia variklio greitis) ,5.5 kw variklio galingumas,11.4A jei jungsi trikampiu i 220V tinkla/ 6.58A zvaigzdute i 380Vtinkla, tikiuosi kad pades :)

skaityt tai as gerai moku, tik nesuprantu kodel zmones nesupranta kad cia ne vienfaziai varikliai, o trifaziai... ir ankstesniame komentare yra foto su kontaktoriumi kur jungiasi ir trikampiu ir zvaigzde ir viskas trifazeje sroveje, tik amperažas kyla... ar dar reikes nufotkint ir kontaktoriaus schema?

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

i amperaza neziurek ziurek i galinguma kur kilovatais rodo , amperazas priklauso nuo ytampos kuo ytampa zemesne tuo amperu reik daugiau ir storesniu laidu.

nu tai reiskia elementaru vatsonai, su kontaktorium pasidaro is 380 V iki 220 V ir kad islaikyt pastovu galinguma privalo didet amperazas, to pasekoje is 15,6 A pasidaro 27 A. P=U*I (galia = itampa x sroves stipris)

Kad didejant amperazui reikia storesniu laidu - nenaujiena, kazkur net turejau lentele, kokio galingumo varikliui koks turi buti storis laido atsizvelgiant i laido ilgi. Sitam varikliui (7,5 kW) kol kas pakako ir 2,5 mm2, bet jauciu reiks pilnai pajungus ant trikampio detis 4 mm2, ir keist visus antglius, nes tie tk ant 16 A paskaiciuoti.

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

nemoku matyt gerai paiskinti :) elektros varikli yra trys afijos ju galai iseina i dezute 6 laidai , jei jungi trikampiu tai afijos sujugi lygegreciai, jei zvaigzdute nuosekliai, per afija turi teketi 220v jei lygegreciai 380 v dalinasi ant dvieju afiju ir vienai gaunasi 220V ir nesvarbu ar jungsi varikli trikampiu i220v ar zvaigzdutr i 380V variklio galingumas bus toks pat. :)

o del amperu pasziurek kaip pavyzdy suvirinimo tranformatoriu kuris is 380V 15A padaro 50V ir200A ant kiek padideja amperazas

tad nevark variklio galingumo vistiek nepadidisi, nebent sujunges trikampiu pajungtum i 380V bet tuomet neatlaikytu afijos ir sudegtu. :) tikiuosi bent kiek padejau.[/img]