Špyžius Paskelbta Sausio 8, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 8, 2021 Jau keli metai domimės galimybe pasistatyti rimtą džiovyklą, tačiau kiek įmonių klausiau visos nieko nežino būtent apie elektrą. Tarsi nebūtų nei vienam žmogui pardavę jokios džiovyklos. Esmė tame, kad reikia daug elektros ir reikia statyti naują pastotę elektros. Jeigu ji iki 29kw, tai nieko papildomo nereikia, bet jeigu ji galingesnė reikia samdyti žmogų elektriką ir jis turi tą elektros mazgą prižiūrėti. Ar mano žinios teisingos? Kaip darėte tie, kas turi didesnę džiovyklą, kartu su duobe ir valomąja. Tie 29kw palyginti yra labai nedaug, tad beveik visi, kas turite tokį kompleksą turėtumėt būti susidūrę su tuo. Tai, kaip yra ar tą žmogų būtina samdyti pilnam, pusei etato? Nes didėlė suma gaunasi mokėti žmogui, kuris bus labiau tik dėl popieriaus. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
voras Paskelbta Sausio 8, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 8, 2021 Parašiau sutartį tam kartui su juo, pridaviau bylą tinklam su jo kvalifikacija liudijančiais dokumentais ir užmiršom vienas kitą Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Špyžius Paskelbta Sausio 8, 2021 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 8, 2021 O tai čia ne kasmetinis dalykas? Kažkaip net nesitiki, kad čia vienkartinis. Kokius įrengimus turi? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
voras Paskelbta Sausio 8, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 8, 2021 Duobė, transporteriai, dvi valomosio, ventiliatoriai, bokštai, norijos, džiovykla, svarstykės ir dar ... Tau reikia objektą prisiduot ir viskas Pas mane 250 kw Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Špyžius Paskelbta Sausio 8, 2021 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 8, 2021 Tai labai gera žinia. O tas prisidavimas. Kai statėm sandėlį reikėjo projekto, šiaip kiek kalbėjome sakė nereiks projekto, nes aukščiai leistini telpam ir šiaip nabus pati pati didžiausia džiovyklas pas mus iki 100kw elektros pastotės reiktų. Tai kai be projekto čia tas pridavimas tik iš elektrikų pusės? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
voras Paskelbta Sausio 8, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 8, 2021 Taip Pas mane ir aukštą įtampą atvedė, kabelį po žeme, ir statė žeminimo transformatorių, kai aplink elektros nėra, ūkyje visada yra Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dzipas Paskelbta Sausio 8, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 8, 2021 Prieš 4 valandas, voras pranešimas: Parašiau sutartį tam kartui su juo, pridaviau bylą tinklam su jo kvalifikacija liudijančiais dokumentais ir užmiršom vienas kitą Pritariu. Ta pati padarem kai reikejo 230 kw Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dumoju Paskelbta Sausio 8, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 8, 2021 Prieš 6 valandas, Špyžius pranešimas: Jau keli metai domimės galimybe pasistatyti rimtą džiovyklą, tačiau kiek įmonių klausiau visos nieko nežino būtent apie elektrą. Tarsi nebūtų nei vienam žmogui pardavę jokios džiovyklos. Esmė tame, kad reikia daug elektros ir reikia statyti naują pastotę elektros. Jeigu ji iki 29kw, tai nieko papildomo nereikia, bet jeigu ji galingesnė reikia samdyti žmogų elektriką ir jis turi tą elektros mazgą prižiūrėti. Ar mano žinios teisingos? Kaip darėte tie, kas turi didesnę džiovyklą, kartu su duobe ir valomąja. Tie 29kw palyginti yra labai nedaug, tad beveik visi, kas turite tokį kompleksą turėtumėt būti susidūrę su tuo. Tai, kaip yra ar tą žmogų būtina samdyti pilnam, pusei etato? Nes didėlė suma gaunasi mokėti žmogui, kuris bus labiau tik dėl popieriaus. turiu pažymėjimą, galiu pasirašyti už alaus bonką o jei rimtai, tai nesunku ir pačiam įgyti pažymėjimą Špyžius 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
yogop Paskelbta Sausio 9, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 9, 2021 On 2021-01-08 at 17:20, voras pranešimas: Taip Pas mane ir aukštą įtampą atvedė, kabelį po žeme, ir statė žeminimo transformatorių, kai aplink elektros nėra, ūkyje visada yra Kokia linija atvede? 10kV? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
voras Paskelbta Sausio 9, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 9, 2021 Bijau pameluot, stulpai ne apvalūs ant tos linijos nuo kurios ėmė, o kiek ten kV net nežinau dabar Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
K_Nerijus Paskelbta Sausio 9, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 9, 2021 Del 250 kw aukstesnes itampos tikrai neves. Jei vede ir state transformatorine tikrai bus 10 kV linija. Ukius_bulvinskis 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
voras Paskelbta Sausio 9, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 9, 2021 Gali būti, nė nemaniau, kad man reiktų tai žinoti Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
K_Nerijus Paskelbta Sausio 9, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 9, 2021 Cia ne Tau sakiau, tikrai nebutina zinoti. Kolega susidomejes buvo. Svarbu veza viska ir be pertrukiu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...